找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索

扫描二维码

惠阳雅居乐项目 因存在重大安全隐患被要求停工整改

[复制链接]
发表于 2021-5-19 11:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 湾小颜 于 2021-5-19 11:38 编辑

近期,惠州惠阳区住房和城乡建设局发布《关于2021年惠阳区建设工程附着式升降脚手架安全专项检查情况的通报》(以下简称“《通报》”),通报了辖区建设工程附着式升降脚手架安全专项检查结果。名座花园、融创臻园等3项目因存在重大安全隐患被通报批评。
为全面抓实惠阳建筑工程安全生产工作,惠阳区住建局根据《关于开展2021年惠阳区建设工程附着式升降脚手架安全专项检查的通知》(惠阳住建函〔2021〕238号)要求,组织技术人员及专家对辖区建筑工地所有在用附着式升降脚手架进行检查。

据《通报》显示,该批次共检查了辖区内16个在建项目的46台在用附着式升降脚手架,对其中38台附着式升降脚手架要求整改后使用,对8台存在较大安全隐患的附着式升降脚手架当场发出《停工整改通知书》,并责令立即停止使用。

具体到检查存在的问题,通报内容显示主要表现为普遍问题和特殊问题。其中普遍问题主要体现在:资料方面,收集不齐、管理混乱、流于形式,维护保养记录信息不完整;使用管理方面,未做好附着式升降脚手架相关作业人员技术培训和相关作业的技术交底,维保不到位不及时,未严格按照专项方案施工;以及设备本体方面,存在架体各扣件、连接螺栓不齐全、未紧固;附墙支座锚固处未采用两根或以上的附着锚固螺栓;与建筑物外墙之间采用硬质翻板封闭不完整等问题。

而特殊问题则均表现为存在重大安全隐患,在受检工程建设项目施工过程中,发现雅居乐花园五期6至9幢、垃圾收集站的附着式升降脚手架存在重大安全隐患:(1)未装设防坠落装置;(2)个别附着支座锚固螺栓少于两根;(3)主框架钢支架固定螺栓松动。
123.png

针对雅居乐花园项目存在的问题,《通报》及时对项目的建设单位、施工单位、监理单位、安装单位均同时予以通报批评,当场发出《停工整改通知书》,对存在安全隐患的脚手架,责令立即停止使用。

来源:采写  南都记者  蒋奇政,编辑:蒋奇政,申鹏,采用旨在分享,如有侵权,请联系删除。

122.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|广告合作|大亚湾在线 ( 粤ICP备12059854号 )

GMT+8, 2024-9-21 17:58 , Processed in 0.074227 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表