发表于 2020-9-10 18:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现实中在装修中电路改造验收注意以下几个方面:
    1、电线没有套绝缘管 在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。 存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。 规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。         2、强弱电放置一起 典型的偷工减料。把强电?如照明电线?和弱电?如电话线、网络线?放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。 存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。 规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
    3、长度不够无连接配件 因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。 存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。 规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
    4、重复布线 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。 规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
    5、线管被后续工程损坏 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。 存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。 规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。 如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。
    6、腻子当水泥用 典型的粗制滥造。有不少的工地上,施工队的错误是明知故犯的,横向开槽不说,线管布线完成后,竟用腻子粉当做水泥用。 存在隐患:装修时横向开槽破坏了整楼体的承重,原设计的抗震能力降低。 规范操作:用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保其强度。
    7、电线不分色 所有的线用了一种颜色,贪图省工。 存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。 规范操作:底盒接线包线布用不同标志的包扎。火线用红色线及红色包布,零线用蓝、绿、黑色,应用同种颜色包线布包扎,接地线应用黄、绿、蓝线。